Ich möchte gerne eine Rundumlicht an meinem Goldhofer anschließen über Infrarot.
In der Zugmaschine ist eine MFC und das AIRU verbaut, wie kann ich das an dem Goldhofer lösen, mit der Infrarot werden auch die Rampe und Stützen gesteuert.
Rundumllicht
-
-
Hallo ?,
der Eingang "SF6" schaltet den gleichnamigen Ausgang am AMO.
Zum Aktivieren der RKL bräuchtest du also noch einen Schaltbaustein in der Zugmaschine (z. B. UM4).
Oder du schließt die RKL am Seitenlicht mit an... -
Danke für die Antwort. Ich habe da noch eine Frage. Ich schließe das Kabel z.B. H1 von UM4 an SF6 an, oder?
-
Ja, so ist es.
-
danke dann werde ich das probieren