Hallo Peter,
verstehe ich es richtig, dass du folgende Sequenz benötigst:
1.) Pumpe auf 20% (1. Endzustand)
2.) Pumpe auf 0%
3.) Ventil umschalten, Pumpe 0%
4.) Pumpe auf 0%
5.) Pumpe auf 20% (2. Endzustand)
Mit dem Tastendruck auf die rechte Taste wandert die Sequenz von 1 bis 5, mit Druck auf die linke Taste wandert die Sequenz zurück von 5 auf 1.
Die Pausen zwischen den Wechseln sind allerdings alle gleich. Man muss die Schrittzeit (=Pausenzeit) auf den größten Wert aller Pausen einstellen.
Das ist mit den in #4 beschriebenen Geber- und Kanaltypen tatsächlich hinzubekommen.